wencong 发表于 2022-1-14 20:37:30
本人最近搭建了单台同步发电机(200MW 13.8kv 50Hz)带负载运行的detail模型,同步发电机的原动机、调速器和励磁器用的是Simulink自带的模块,未加扰动时同步发电机带负载稳定运行,电网频率为50Hz。t=1s时,投入10MW的有功负荷后,电网频率下减。但随之而来的问题是,系统频率似乎需要很长时间才能达到稳定,如图1所示。

图1 t=1s时投入负荷电网的频率波形图

图1 t=1s时投入负荷电网的频率波形图

无论是我增大原动机的气门开度限幅值、调节速率限幅值,或是减小延迟环节的时间常数,亦或是减小同步机的惯性时间常数,投入负载后的频率均需要很长时间才能稳定。所以想请教各位,是什么原因造成调节时间这么长的,有办法缩短上述的调节时间吗?



图2 机械功率(黄)与同步机电磁功率(蓝)波形

图2 机械功率(黄)与同步机电磁功率(蓝)波形

图3 仿真模型图

图3 仿真模型图