请问大佬们,我在做模型时方程是两个连续信号相除,其中如,左图的上图信号除以下图信号,可以看到分母分子都有0信号,出来的结果如右图.

1

1

2

2

出来的结果有信号缺失,这种应该怎么处理?在输入前2个信号要怎么处理下避免分母0值?加一个很小的值吗?求大佬解惑:'(
回复主题 已获打赏: 0 积分

举报

论坛优秀回答者

中级

1391 麦片

财富积分


5001500


2

主题

1022

帖子

219

最佳答案
  • 关注者: 33
发表于 2020-10-13 09:10:26 | 显示全部楼层 |此回复为最佳答案
可以用switch模块,检测到0的时候,就加一个eps值(很小的值),否则,就直接用原值。

看你图像,即使加了这个很小的值,计算出来也会是一个很大的值,图像上也会出现明显的尖刺。需要确定下,这个尖刺是不是你想要的。