[已答复] 请问, 通过enabled subsystem 保持的值,如何reset呢?

[复制链接]

新手

5 麦片

财富积分


050


1

主题

1

帖子

0

最佳答案
发表于 2019-7-14 17:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信截图_20190714110041.png 请问这种方法,hold信号是阶跃,保持了信号流某一时刻的值之后,怎样通过另一个reset信号重置回初始呢?
非常感谢!

论坛优秀回答者

中级

983 麦片

财富积分


5001500


2

主题

837

帖子

178

最佳答案
  • 关注者: 19
发表于 2019-7-15 08:27:53 | 显示全部楼层
双击 子系统里面的 enable trigger block, 然后把held选择为reset。
这样,当外层的hold不触发子系统时,输出就会输出default值。