[已解决] 小电流接地系统中采用离散算法和连续算法的区别

[复制链接]
QY6321 发表于 2018-11-13 21:01:58
我参照《电力系统建模与仿真》第二版(于群)画了小电流接地系统单相故障仿真图,但书里面说仿真前采用离散算法,这是为啥啊?还有powergui中离散时间Ts=1e-0005。请问这时间大概是怎么来的呢?

我画的全图

我画的全图
tu2.png

DANXIANG.mdl

49.05 KB, 下载次数: 24

参照书画的图

最佳答案


halleyhit 发表于 2018-11-14 10:17:05
首先,电力系统的物理量存在很多周期特性,所以离散算法要优于连续算法
如果是连续算法,那么最大步长也要设置为较小的值,那还不如直接离散
然后,步长的设置原则是越小越好,小到电脑算不动
另外一个原则是,步长至少小于开关器件周期的七分之一,但这个步长很多人嫌太大
最后,你看的书里的设置,可以认为是“经验”,并没有什么“道理”
回复此楼

1 条回复


